深井泵 45KW  電纜配幾平方的  急!。。!  控制柜到泵距離850米     打聽一下最少都要用120平方的  需要做過這方面的證實      
[ 此帖被xbc5620924在2011-05-07 13:47重新編輯 ]
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-07 10:09
根據電阻率,估算出線路壓降如下
95mm^2     12.6V
70mm^2     17.1V
50mm^2     23.9V
35mm^2     34.2V
25mm^2     47.8V
本人推薦線纜70mm^2以上。