lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-04 19:34


這套伺服驅動器型號是MEDDT7364003,看手冊上說是三相220V的電源輸入,但是在家里都是單相220的電,我想把驅動器和電機連起來,在家調試著玩玩。但是就是沒有這個三相的220V電,我該怎么辦呢?請大家指教,謝謝
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-04 20:11
我這個驅動器是2.5KW的,我是不是得買個變壓器啊,還是怎么辦?
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-04 21:56
驅動器是E型的2.5KW的,電機我看也不小,不知道接個單相的220V帶著電機運行可以嗎?不會損壞驅動器吧
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-04 22:50
就是說我電機不帶負載接到驅動器上,驅動器接上單相的220V,可以運行嗎?我看電機好大個的,不知道有事嗎?就怕搞壞了,那就麻煩了。
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-05-05 10:34


  

在手冊上找到接線圖了,電機端的H G K L已經找出,但是驅動器的E5V  E0V  PS  PS 是哪一個?我看驅動器上這個X6編碼器插頭,里面上面3個銅觸點,下面3個銅觸點。這6個觸點是怎么排號的,知道1  2  3  4  5  6的順序了,我就知道怎么接線了。
[ 此帖被lzhpsky在2011-05-05 11:22重新編輯 ]
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-05-05 11:43


找到了,現在開始玩了。
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-05-05 12:46
為什么一上電就顯示err 38故障,查手冊是極限開關的事,我修改PR04時怎么改不了參數,想改成1,讓極限開關失效。但是修改完后斷電重啟還是2,怎么參數不保存?
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-05-05 17:22
謝謝樓上的前輩,試運行成功了。貼著圖片大家看看,呵呵。下一步用PLC發脈沖試試,初玩伺服,見笑了。