我希望大家能用各自常用的PLC編寫下面的這個程序,然后大家一起分享!
我用的是施耐德的PLC:
輸入點:
I0.0起動(主機),I0.1停止(主機),I0.2光電檢測(給料檢測),I0.3接近開關(計數開關,),I0.4光電檢測(產品配件檢測),I0.5接近開關(配件給料起點終點)
I0.6接近開關(配件堵塞檢測),I0.7光電檢測(出料檢測),
輸出點:Q0.0變頻器起動,Q0.1報警,Q0.2電磁離合器(控制配件給料平臺),Q0.3電磁閥(控制配件給料時間),
動作流程:
首先按下I0.0主機起動,然后如果I0.2有信號(給料),那么在I0.2的下降沿I0.3開始計數,計數到20個脈沖,Q0.2電磁離合器吸合(配件給料平臺動作),
在I0.5的有信號,且離合器吸合時,Q0.3電磁閥吸合(配件給料),直到I0.5信號終止電磁閥釋放,電磁離合器吸合40個脈沖后,停止輸出!
在給料過程中,如果配件沒有送上那么I0.4有信號Q0.1報警輸出同時主機停止,如果配件送上但是中途卡住,那么I0.6有信號,Q0.1也報警輸出同時主機停止。
在配件和主件配合輸送到出料口時,如果出料有錯,那么I0.7有信號,主機停止,同時報警!!
希望有興趣的朋友們都來用自己習慣的軟件來編著玩玩!~