我們都知道變頻器的速度給定中外部給定主要是用電位器,或者模擬量輸入給定!一般的變頻器都有上面的那幾種給定方式!
但是也有的變頻器只有其中一種,比如ABB的ACS150的速度給定的接線端子只有AI1,GND,沒有10V電源,那么這種情況我們要怎么才能用電位器來調速呢!
這是我遇到的一個實際維修實例,當時我朋友打電話給我說電位器只接了兩根線,就是AI1和GND,而且原來機器都正常用得好好的,我怎么也不相信!
他問我是不是需要換個變頻器,我告訴他換變頻器也是一樣的結果。
因為沒有電源,電位器根本無法給定!
最后的處理方法,我讓他在電位器上串一個電阻,那個電阻接在變頻器的24V端子上,這樣就可以正常調速了!
還有一個實例是穆勒的變頻器,它的輸入就只能接電位器,不能用PLC的模擬量輸出來調速!
有的速度給定還可以用網絡上的CAN或MODBUS通信來進行速度給定!
所以在選擇變頻器時速度給定也是要注意的,型號差一點就可能差得遠了,但是參數設定到是同一品牌的很多的型號變頻器都是通用的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(jona2011) 感謝分享
  • QQ32135553
    niningtt
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1230 個
    工控威望: 3550 點
    下載積分: 858 分
    在線時間: 459(小時)
    注冊時間: 2010-08-24
    最后登錄: 2024-11-16
    查看niningtt的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-05-09 19:06
    變頻器外部控制速度無外乎模擬量(電流電壓)控制,通訊控制,脈寬調制脈寬控制