情緣惜水
工控永無止境
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 177 點
下載積分: 890 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2011-03-07
最后登錄: 2021-05-11
查看情緣惜水的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-01 21:20
我廠用的歐姆龍P LC,用接近開關作為輸入信號控制繼電器動作,為什么有時接近開關輸出了而PLC沒有反應?
andyou82
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看andyou82的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-01 21:26
首先確認PLC接近開關輸入點的指示燈 是否亮,

  也可能 是接近開關 故障


要是換過接近開關的話 型號  是否匹配

樓住問題 能說清點  最好   大家也能幫你