這是本人在一起修理設備時發現的一個實例,發出來大家分享一下,
控制檢測的傳感器是PNP的電感式接近開關,DC24V三線常開,輸出接到PLC的輸入點上,
在機器運轉中發現運行兩個小時后機器的檢測出現亂報,
但是查看這個傳感器時,給他一個信號,傳感器的指示燈亮了,PLC的輸入點指示燈也亮了!
把信號移開,傳感器的指示燈滅了,PLC上的輸入點也滅了!
當時沒有想得太多,但了其它的傳感器也都是正常!
最后在監控程序時發現這個點燈亮,而信號有,有時燈滅了,信號也不斷開!
用萬用表查輸出電壓,
結果有信號輸出時是19V,沒有信號輸出時是10V,而且是開關用一個小時后才是這樣的結果,
剛通電開關的信號是正常,有信號輸出是24V,沒有信號輸出是0V!
換了開關后一切正常,問題解決了!
這個實例的表面一點都沒有問題,如果我們憑經驗的話那么我們很難找到原因!!
不過比這更霉的是剛開始換了一個開關,那個開關的指示也是正常的,但是就是沒有輸出!!
希望這個事對大家以后在實際工作中能有幫助!