我大修了一臺40KW防爆電機,(更換了繞組)該點饑是4路星接.電壓660V 組裝好試車時.發現三相電流不平衡.其中有一相偏低.8A 那兩相都是15A .運轉聲音都正常. 我拆開檢查接線方式正確.給電機做匝間耐壓實驗.測量直流電阻都正常.這是什么原因呀?會不會是轉子出現問題了.要么改成角接380電源試下? 哪位師傅見過這樣的故障.麻煩告訴小弟下!
先謝謝了