GX Simulator-6中FX2N系列計數器C200為什么不能用



  
我用FX2N系列計數器C200編了一個簡單程序為什么檢驗程序沒錯;測試時顯示軟元件號不正確啊!
只要是用RST復位計數器C200以上的(如C235),用GX Simulator-6軟件模擬測試都顯示軟元件不正確!為什么會這樣,各位大俠求教。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8211 個
工控威望: 10340 點
下載積分: 21021 分
在線時間: 3004(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-01
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-26 11:58
仿真不支持高速計數指令和模擬量運算指令。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。