thor206400
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 182 點
下載積分: 468 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2008-10-18
最后登錄: 2024-12-03
查看thor206400的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-26 09:58
  三相 四線 主線路            當主開關關斷時    什么情況下N線該斷開  什么情況不需斷開   請有大蝦們 賜教。。。。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-26 10:11
當負載為三相負載時允許斷開,當單相負載時嚴禁斷開N線。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-26 12:42
應該這樣理解:線電壓=相線之間的電壓。相電壓=每相與N之間的電壓。
如果在使用單相負載時取消了N線,則回路電壓就產生轉變。即線電壓=二相負載串聯。如:線電壓=380V的電源上接相同阻值的負載,則他們所工作的電壓為190V。如果所接負載阻值不同,則工作的電壓也不同。所以在使用單相負載的場所,嚴禁斷開N線。