  三相 四線 主線路            當主開關關斷時    什么情況下N線該斷開  什么情況不需斷開   請有大蝦們 賜教。。。。
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 312 個
工控威望: 541 點
下載積分: 2493 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2020-09-26
查看lu831226的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-04-26 13:07
在斷電后,N線斷不斷開沒有關系,但是上電運行中N線就絕對不能斷開!