lljwtt
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 450 個
工控威望: 565 點
下載積分: 6331 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2008-11-14
最后登錄: 2024-09-23
查看lljwtt的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-09-06 23:03
謝謝各位指教。
thc520
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看thc520的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-09-08 11:52
用兩個PLC FX2N的加485通信組網控制
最多可以用到7個PLC
你說可以控制多少個伺服呢!自己算一下吧!
lljwtt
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 450 個
工控威望: 565 點
下載積分: 6331 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2008-11-14
最后登錄: 2024-09-23
查看lljwtt的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-09-08 19:49
不考慮運動控制卡的話,還有那些經濟實惠的方案?
鐘國富
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 265 點
下載積分: 760 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2009-12-06
最后登錄: 2017-06-03
查看鐘國富的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-09-09 12:05
學習學習,
luoyingdong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 303 點
下載積分: 1157 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2024-09-30
查看luoyingdong的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-09-09 12:14
用西門子S7-1200加S110伺服,Profinet連線,可能價格低一點
Fred Lo
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1389 分
在線時間: 571(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-10-29
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-09-09 15:09
買6個1S-MT的PLC組1:N網絡!可以滿足要求!而且支持回原點!絕對位置等!缺點是每個PLC中間交換的D不夠多!
tk758
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 416 點
下載積分: 935 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2009-11-13
最后登錄: 2021-09-24
查看tk758的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-09-11 20:29
用6個PLC FX1s的加485通信控制經濟實惠,自己算一下吧!
chuangbin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 209 點
下載積分: 476 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2008-04-17
最后登錄: 2024-01-20
查看chuangbin的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2011-09-13 10:04
用三臺CP1H 組網
每臺可以帶4個伺服
fsxhb2008
我來了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 424 個
工控威望: 519 點
下載積分: 11332 分
在線時間: 176(小時)
注冊時間: 2009-06-03
最后登錄: 2024-07-11
查看fsxhb2008的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2011-09-13 12:26
可以考慮用PCL控制     
fsxhb2008
我來了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 424 個
工控威望: 519 點
下載積分: 11332 分
在線時間: 176(小時)
注冊時間: 2009-06-03
最后登錄: 2024-07-11
查看fsxhb2008的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2011-09-13 12:27
可以考慮用PCL控制     不是PLC,你要看清楚
kissstar
趁年輕
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 670 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2009-07-28
最后登錄: 2024-10-28
查看kissstar的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2011-09-13 21:39
經濟層面限制了運動控制CPU,但是如果控制系統中要求同步性能高時建議還是使用motion。如果沒有特殊的要求可以使用FXPLC+定位模塊的方式。不過Q系列中有QD70P8和Q170M你的配置選型就容易多了
huangyuehua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 340 點
下載積分: 456 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2007-06-10
最后登錄: 2020-02-28
查看huangyuehua的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2011-09-18 15:56
建議用OMRON的CP1H