cchcw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 198 點
下載積分: 550 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2009-08-10
最后登錄: 2024-11-01
查看cchcw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-23 09:04
1.新機用6PCS電磁閥3W/PCS,PLC:FX2N-40MT   32W/PCS, 一臺步進馬達功耗100W,輸出電流1.3~5A?偣β视算3*6+32+100=150W    我選斷路器12A,開關電源75W,濾波器10A,請問這樣選是否合適。
2.該機切膜定位,因膜料薄下面就是鋁板用光纖定位可能不精確,我選:歐姆龍 E3X-DAC11-S光纖放大器,它有色標檢測功能,不知道普通用光纖最小檢測距離是多少?呵呵,問題有點多,還請高手給予賜教
  
cchcw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 198 點
下載積分: 550 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2009-08-10
最后登錄: 2024-11-01
查看cchcw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-23 11:27
我覺得你的選型有點混亂,電磁閥的功率應該加在PLC里吧,步進馬達如果直接用PLC控制那么也應該加進PLC,還有PLC的輸出點要考濾能否有那么大的輸出來驅動負載,不夠的話,那么就要加中間繼電器,或者固態繼電器,!開關電源選擇你可以根據電流來選擇,斷路器也是!!光纖放大器一般要看說明書才能知道他的檢測距離,一般是10-100MM為最佳!!


PLC  32W+3*6W電磁閥 〈 開關電源75W     開關電源只供PLC和電磁閥        
步進電機用220V電源驅動,  斷路器12A  〉開關電源3A+步進驅動6A        
光纖應該說是精度,比如0.1~0.2MM之間能否精確應答。  濾波器也只供步進驅動器