樓主  發表于: 2008-02-24 20:10
有5臺電機要求同步,我想用一個電位器,給plc的模擬量輸入,然后分一下,變?路輸出。作為5臺變頻器的輸入,然后測出5臺電機的速度,反饋回來,和給定比較,用變頻器的pi控制,形成閉環控制。大家給個建議,看看合理么。還有沒有更好的方法?謝謝大家。
haichengwcj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 220 點
下載積分: 770 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2007-08-24
最后登錄: 2020-01-03
查看haichengwcj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-02-24 21:13
我檢測的是減速器后的速度,是最終的速度,給定是一個電位器,是閉環控制,變頻器是個速度控制器的作用。