青衣
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看青衣的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-21 18:56
現在工廠改裝一個機器,用松下的MSMD082P1U和MCDDT3520伺服電機與驅動器,還有一個松下PLC(FP0-C16T-F),想用plc控制伺服轉動。要求是伺服走一定行程后碰到一個行程開關,然后回原點,F(xiàn)在伺服與驅動的接線已按位置控制模式接好線了,
請問:1、如何設置plc的參數?(有一個測試程序)
2、plc的輸入/輸出該如何與伺服-驅動器接線?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-11-30
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-22 15:17
PLC程序里只要有脈沖輸出指令頻率指令和方向信號的輸出點就行了,至于邏輯關系你自己編不難。伺服控制器的7號端子就是COM+接24VDC的正,25-GND接24VDC的負,04-PLS2接脈沖輸出信號,06-SING2接方向信號,因為控制器型號不同,我說的你可以作為參考。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(青衣) 熱心助人