dinghaitao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 119 點
下載積分: 636 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2012-10-26
查看dinghaitao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-21 17:04
大家好,我遇到一個用組合開關控制電機正反轉的設備。現象如下:正轉可以正常啟動,當切換到反轉狀態時,不能正常啟動,電機有響聲。當用萬用表量其中兩相電壓時,隔3-4秒鐘,電機反轉可。(三相電機,只有用萬用表量固定的兩相時會出現這種想象)。求高手指點。謝謝
ngscb
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ngscb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-23 12:41
你說的現象肯定是缺相造成的,你檢查接觸器吧