樓主  發表于: 2011-04-19 14:08
上午有個朋友找我?guī)兔,是一臺滾槽機,他說PLC有一個點壞了,想改用別的點(PLC上有閑置的點)可不管怎么接線輸入點的小指示燈就是沒反應,PLC型號是DVP-14SS的。按照臺達使用手冊上說的那個PLC上的S/S就是輸入端得公共點(像三菱的COM一樣),可是它還有另外一個含義,就是接線不同S/S的內部觸發也不同,就是歐版的接線方式。我朋友這個PLC就是,就是說如果S/S接的是24V的正,那么X0等端子就要接0V的信號進去觸發,也就是NPN信號。如果S/S接的是0V,那么X0等端子就要接24V的正的信號進去觸發,也就是PNP信號。最后把那個X5(備用點)接到0V上就好了(NPN信號)。希望對大家有幫助。
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2147 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2023-04-05
查看中國工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-15 20:30
這就是三菱傳說的,源型輸入和漏型輸入,看看說明書,就知道了,用硬件的時候,先得看這個,否則怎么接線呢,樓主別的線怎么接的呢,別的輸入點,一直都不能用嗎?????只得懷疑