樓主  發表于: 2011-04-19 08:28
 



      這個子程序中,運行到一半的時候因為某些原因停止了。停止的時候m330是通的  所以m3014也是通的,但是我用把m330 到 m339以及調用這個子程序的軟元件都復位掉以后 m3014依然是通的狀態,這個怎么回事呢 我猜想 是不是雖然m330到339都都復位了 但是這個子程序仍然是在被調用中呢 。大家給個建議啊。
這個是調用這個子程序的

匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-19 09:15
輔助繼電器分一般用,保持用和特殊用,你這個是不是保持用的繼電器。