威綸mtmt6056iv里的窗口畫面跳轉是如何與PLC內寄存器進行設置的?在哪里設置?比如說PLC寄存器是D30用來控制窗口畫面跳轉!先謝謝了










     感謝5樓這位仁兄,照你方法已經設置了!
[ 此帖被koryuhpc在2011-04-20 11:07重新編輯 ]
王春茂
咖啡貓
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 846 個
工控威望: 7939 點
下載積分: 4012 分
在線時間: 695(小時)
注冊時間: 2008-05-14
最后登錄: 2024-11-04
查看王春茂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-18 16:21
在屏里做一個直接窗口,在PLC中做個比較,D30的數值等于預設的密碼時輸出一個輔助繼電器,直接窗口用這個輔助繼電器觸發就可以了