鍋爐鼓風機電機,15KW, 直接啟動,熱繼電器整定電流等于電機額定電流。因啟動時間長,啟動電流大,往往在啟動時熱繼電器誤動作而跳閘。(電機和線路及鼓風機絕對無問題)
應該怎么辦才好呢?


pid
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pid的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-19 10:08
“謝謝各位
回答4樓:1.啟動負荷大,星三角啟動不了;2.我們電網夠大,沒問題;3.直接啟動比降壓啟動對電機好
請教3樓:電子過流繼電器沒有用過,性能可靠嗎?故障率高嗎?”
異步電動機直接啟動:啟動電流一般為額定電流的4~7倍。害處:大功率電機的啟動會對電網造成沖擊,直接全壓啟動在啟動瞬間的轉矩力非常大,會對電機內部損傷(比如電機繞組發熱)。優點就是非常方便。
降壓啟動的優點:不會有直接啟動的缺點。啟動有緩坡時間,不會引起繼電保護誤動作。
pid
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pid的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-19 11:07
引用
引用第15樓yyy313于2011-04-19 10:35發表的  :

異步電動機直接啟動的時間短,不會對電機造成危害;電網容量夠大的話,則不會對電網造成沖擊。
至于降壓啟動和誤動作的關系,則要看你的熱繼電器是怎樣接的了。
電機功率大,帶動著負重啟動,在啟動時間是短,但轉矩力非常大對機械本身會不會造成一定的傷害呢?啟動電流比額定電流高4~7倍,這樣會不會對電機內部繞組造成受傷呢?長期使用,怎么說不對電機造成傷害呢?