yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-17 18:50
鍋爐鼓風機電機,15KW, 直接啟動,熱繼電器整定電流等于電機額定電流。因啟動時間長,啟動電流大,往往在啟動時熱繼電器誤動作而跳閘。(電機和線路及鼓風機絕對無問題)
應該怎么辦才好呢?


huyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 322 點
下載積分: 946 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-12-22
查看huyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-18 14:08
引用
引用第8樓283596603于2011-04-18 11:46發表的  :
風機屬于二次方類負載,隨轉速的增加,輸出功率成三次方增加,啟動沖擊很大。一般直接啟動都采用關小或全關風機出口閥門,讓風機順利啟動后再逐步打開,這樣可以減小啟動時的沖擊電流;蛘咧挥屑哟鬅崂^的整定值或采用軟起、變頻器等設備。

[fly]忽悠,接著忽悠……[/fly]