看到樓主說的,我想起不久前我碰到的一個事,那天我去幫別人改一條路線,也就是兩臺變壓器,這臺機器的線路改到另一臺變壓器上面去,那天剛好也是供電局停電檢修線路,我按原先按線的方法接好線后,等供電局送電來。供電局送上電來后,我就來試電機正反,一開反的,靠!當時還在想這低壓電柜接的,相序顏色黃綠紅都標得不一樣,還高壓都是一根線進來的,只好調線,換線后過去一開機器,日!還是反的!再開這臺設備其它的電機。結果都是反的,當時真是郁悶!一想是不是當時調線是不是調錯了?拆下那兩根線又按原先那樣裝上去了?過去仔細地看了一下,沒有錯呀?是調了相序的,沒有辦法,只好再調,兩臺線換回原先那樣回去再開電機,還是反的!當時就那個郁悶呀,用表量了也不缺相。我再去開其它的設備,包括其它變壓器出來的線路上的設備,電機都是反的。結果成了全廠的電機都是反的了
結果是這樣的:TNND電柜上標的設備號搞錯了,1號設備標成2號,2號的標成1號了,計劃是改1號機的線路,結果是改成2號機的,也還有最重要的是當天供電局把進廠的高壓線路調了相
[ 此帖被xm372494067在2011-05-21 15:38重新編輯 ]