283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-15 16:02
有個客戶需要測量反應釜內溫度,是香料行業的。原先的那種是一截煙頭大小的東西,外面引出兩根線,把那個東西放到反應釜開的孔里面,但是后來客戶反映測量溫度不是很準,希望能提供個精度高的。我找了半天也不知道那東西叫什么,更說不上找別的品牌代替了。反應釜內溫度一般在-9到18攝氏度,那個東西具體描述就是:圓柱體,一端密封,一端引出兩根線。信號輸給一塊顯示表顯示溫度。。。有誰見過那東西沒了?是熱電阻嗎?有什么較好的牌子推薦下,謝謝了!
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-20
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-15 20:45
樓主說的應是熱電阻,至于精度不夠,可能是電阻型號的問題,精度要求高的可以用Pt1000的型號
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-20
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-18 19:01
有兩線制的,有三線制的,還有四線制的呢