樓主  發表于: 2011-04-13 12:27
PLC脈沖輸出時 可以隨時改變脈沖輸出頻率嗎
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-13 14:16
引用
引用第2樓小雞已燉于2011-04-13 13:31發表的  :
不行!在伺服運行時不能夠隨時改脈沖的頻率,但是可以改變脈沖數!
只有當伺服脈沖數發送完后才能改變頻率!

說的對。