555666777
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 493 點
下載積分: 1059 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2009-05-26
最后登錄: 2021-05-08
查看555666777的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-13 09:33
在0壓的情況下 監視錄像(主壓力變送器).part1.rar (1954 K) 下载次数:270 ]我們公司用的壓力變送器型號PT110S-315B433 輸出4--20MA的電流 供電9--30VDC 兩線的,和S7-300PLC的模擬輸入模塊的通道連接。
原來的壞掉了,買了2個同廠 同型號的(一個備用), 安好后問題出現了,壓力顯示器顯示的壓力和實際壓力相差太多 (兩個都不準),做PLC監視在0壓的情況下,顯示有70公斤的壓力,應該是為0才對。[

      我試過在0壓的情況下壓力變送器輸出的電流是4MA沒錯,程序 沒人動。經過多次實驗未能解決,誠請各位師傅參與討論并幫忙解決。
       我是剛剛接觸S7-300對程序還看不太懂,不敢 盲目改動,故求各位幫忙,如果可能加我QQ: 767646198
       我會把程序發給你,還有監視PLC的錄像.先謝了。 
在0壓的情況下 監視錄像(主壓力變送器).part1.rar (1954 K) 下载次数:270
在0壓的情況下 監視錄像(主壓力變送器).part2.rar (1878 K) 下载次数:189
[ 此帖被555666777在2011-04-18 09:25重新編輯 ]
fsxiaoguang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fsxiaoguang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-14 20:12
最主要的是量程要一致,再有就是表的設置輸出模式,不行就看看進PLC前的隔離器什么的