請問一個22KW的電機瞬間缺相會不會燒掉?
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-12 21:06
引用
引用第9樓yangh1129于2011-04-12 17:02發表的  :
5樓的朋友,我不明白熱繼電器能控制電機缺相嗎?當電機缺相燒壞時,也許熱繼電器還沒反應過來。




5樓 的回答有錯嗎?  

我想請問9樓  熱繼電器選擇合理 怎么就不可以斷開回路 保護電機呢?

否則我裝個熱繼電器有什么用呢?

你認為熱繼電器是起什么作用呢?