請問一個22KW的電機瞬間缺相會不會燒掉?
王誠侃
五軸伺服機械手(松下FPΣ  1萬多步)
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 293 點
下載積分: 5630 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2021-12-24
查看王誠侃的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-13 14:38
三相電機Y接:缺U1相燒掉V1和W1兩相;缺V1相燒掉U1和W1兩相;缺W1相燒掉U1和V1兩相。
三相電機△接:缺U1相燒斷V1相;缺V1相燒斷W1相;缺W1相燒斷U1相。
在教學理論上都說FR只能做過載保護不能做短路保護(電機缺相屬短路保護)。
如在工作中,熱繼電器調整動作電流IFR=(0.95-1.05)IN,應當可保護,控制繼電控制回路跳閘。有時也不靈,那是FR壞掉,每人的見解不同,望同行指正。
王誠侃
五軸伺服機械手(松下FPΣ  1萬多步)
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 293 點
下載積分: 5630 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2021-12-24
查看王誠侃的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-13 14:44
缺相,兩極電機燒掉的時間快些,4、6、8極電機,極數越多燒毀時間就越長,難燒毀點,8極電機輕負載甚至還可繼續運行較長時間都不燒。