青衣
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看青衣的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-11 16:59
松下D系列驅動器,位置控制模式,控制信號插頭X5,要自己焊接線的那個,其中在脈沖接頭處要求是雙絞線,請問這個雙絞線有什么規格要求嗎?網上看到雙絞線有好幾種類型,不懂。
我們工廠原有的雙絞線太大,焊接后擠到了其他的線。
是用網狀的屏蔽線嗎,還是其他的?
先謝謝啦。
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-11 21:46
表面上說要雙絞線,但是你用屏蔽線就可以了的,線短沒問題,不要信廠家說的,要不做工控的早倒閉了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(青衣) 熱心助人
  • 電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。