yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-02-21 14:45
圖片:
幫我看看這個程序,為什么狀態s20轉移到s21后,狀態s20不能復位呢?順控指令不是一個狀態轉移到另一狀態,前一狀態自動復位嗎?難道還要用rst s20來復位嗎?
向往人生
上海振黔自動化控制設備有限公司
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 3259 點
下載積分: 3131 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2006-08-17
最后登錄: 2020-04-15
查看向往人生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-02-21 18:15
你這種情況是把S當普通的中間繼電器用.如果要達到你想要的效果

要有

STL    S20
STL    S21
這樣的字樣,最后還要加RET

建議您多看下編程手冊
本帖最近評分記錄:
  • 威望:+1(zyfzxh) 熱心助人
  • SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 東芝,ABB等國外品牌維修\技術改造\電氣項目以及產品和備件銷售。尹玉璽:18621957937