東元變頻器老是出現直流電壓過低報警是怎么回事?l量電源電壓正常,將直流電壓下限調到300(原來400),偶爾還是會出現報警。請問各位大蝦怎么弄?

suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-10 16:34
出現該情況,你可以在變頻器端子上測量一下直流母線電壓,一般在530V左右
如果電壓正常,說明變頻器內部的直流檢測電路出現問題了
如果電壓不正常,排除輸入電壓低的因素,一般就是整流橋橋臂開路或者電容出現了問題