二個不同廠家的變頻器進線電流,用二個鉗形萬用表測出的電流一個是相同的,另一個就偏差很大了,為什么?
我不想再說問題表述不清楚了,因為這樣的現象在論壇里太多了,所以一般的人都不愿意來回答。
我暫且估計你想問的是:
用兩個不同的鉗形表測量?jī)蓚不同的變頻器的進線側電流,一個鉗形表測得的電流和現場指示儀表的值相同,而另一個鉗形表測另一臺變頻的電流卻與現場指示儀表的值不一致?
如果是這樣的話,排除測量手段、檢測儀表及現場干擾之因素。我認為主要是變頻器輸入端濾波電路沒有設計好,我說的是產品設計,而不是外部電路。