今天在修一臺設備時!整整修了幾個小時!我們常用的常閉《常開》大多都是輸出+24V,(頭一回遇到個輸出0V的接近開關),換上后設備還是不能正常工作,拆掉信號線對負電源量(無論用鐵塊擋或不擋)依舊沒有+24V輸出,還以為接近開關出廠就是個壞的、就在領個裝上問題依舊(因為倉庫M12口徑的都是這一種、沒得選擇,再說這么多不可能都是壞的吧!拿到電氣室慢慢的琢磨,送電用萬用表一個個的量!發現接近開關是開-斷0V電源的(當有鐵塊擋上時就輸出0V,沒有鐵塊的時候就沒有輸出)可以判斷是常開0V輸出~~~而PLC是+24V輸入采集信號————兩者完全牛頭不對馬嘴!就用了用中繼切換下!將繼電器的線圈一端輸入+24V的電源,另一端接入接近開關的信號線!繼電器的“常開”觸點接入+24V電源在送到PLC。!哈哈萬事大吉!一切都OK了!在這把型號發上來CONTRINEX790429C
              DW-AS-611-M12   大伙都說說用到過此類的接近開關?
[ 此帖被jiangzhuang在2011-08-24 18:06重新編輯 ]
173274313
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6771 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2009-04-04
最后登錄: 2015-09-14
查看173274313的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-08 18:32
你用的是NPN的
樓主留言:
知道呢~~謝謝各位的熱心解答
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(jiangzhuang)