sfd2008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 197 點
下載積分: 995 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2007-06-16
最后登錄: 2024-08-23
查看sfd2008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-02-20 10:55
我的設備是用三菱PLC+2DA控制松下伺服,客戶那里用小發電機發電直接使用,同時還供其它設備(有變頻器),現在伺服不受控制,請教各位高手怎么解決。同樣的設備在別的地方都沒問題。隔離變壓器和電源濾波器都用過了,沒有效果。
sfd2008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 197 點
下載積分: 995 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2007-06-16
最后登錄: 2024-08-23
查看sfd2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-02-20 15:44
謝謝。就是設定速度和實際不相符,比如說設定100轉,實際轉速超過100轉。我們也懷疑干擾問題,但加了濾波器、隔離變壓器也不管用,最要命的設備在非洲。