fff936100286
努力學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 280 點
下載積分: 1632 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-03-05
最后登錄: 2017-01-31
查看fff936100286的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-05 13:09
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五兩倍半,裸線加一半,穿管溫度八九折
,銅線提級算。這是一個方便記憶的口訣。對電工很有用。意思是;十平方mm以下每平方mm5A載流量。100平方mm以上每平方mm2A。25平方mm以下4A。35平方mm以上3A。   70——95平方mm每平方2.5A。裸導線按以上加一半。穿管按以上打8折。溫度再按以上打9折。前面都是按鋁線計算的,如是銅線,提高一個截面級別計算。例如;10平方鋁線,*5=50A。如是裸線加一半75A,不是裸線需要穿管的話打8折=40A,如環境溫度高于25度打9折=45A 。如是銅線提級算就是10平方的銅線按16平方的鋁線計算。有不明的加QQ936100286。再見。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wl940221) 感謝分享
    lin2008
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看lin2008的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-07-07 20:37
    這個我以前早就學會了,現在正好復習