月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-02 21:58
假如 我有20個接近開關 Omron E2E的 我每只算它5W  其它都是無源開關

使用一個100W的24V開關電源 有問題嗎?

我下面有一個E2E的參數

具體是看那個 開關容量來計算接近開關的功率嗎?

24V*200ma= 4.8w  這么計算對嗎?



  
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 487 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 678(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2024-11-18
查看蕭風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-02 23:47
24*13/1000=0.312w這個是接近開關的功率,200MA是接近開關帶負載的容量,如果接近開關不接負載功率是0.312W,
接負載加負載功率,20X0.312+接近開關所接負載總功率   就是你要計算的總功率。如果接近開關只接plc輸入35W就足夠了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(月澤) 熱心助人
  • 學無止境