        公司有兩個發電機組,一個是100千瓦的,是好多年前買的,后來不夠用了,就買了臺200千瓦的,現在由于設備增加單個發電又不夠用了,不知兩臺發電機能不能并網發電,如果能并的話,是不是注意什么,添加不添加其他設備。
郵箱Lincyzj@163.com
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-02 22:32
并網條件:
1、容量相差不能大于1/3,最好一樣
2、電壓級別必須一樣
3、頻率相差率5%
如果可以的話:
建議將負載分為兩個部分由兩臺發電機分別供電最好