lincyzj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 248 點
下載積分: 6836 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2008-08-15
最后登錄: 2024-09-24
查看lincyzj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-02 21:47
        公司有兩個發電機組,一個是100千瓦的,是好多年前買的,后來不夠用了,就買了臺200千瓦的,現在由于設備增加單個發電又不夠用了,不知兩臺發電機能不能并網發電,如果能并的話,是不是注意什么,添加不添加其他設備。
郵箱Lincyzj@163.com
王誠侃
五軸伺服機械手(松下FPΣ  1萬多步)
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 293 點
下載積分: 5630 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2021-12-24
查看王誠侃的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-13 14:11
發電機變壓器并列要求:
1、容量不能相差1/3;
2、輸出相位運行相同;
3、電壓組別別必須一樣
4、輸出電壓等級相同;
5、頻率不能相差0.5%;
6、內部阻抗相等;
你的變壓器:1)、容量已經是一個200百一個100百,容量相差不是1/3,合符標準。發電機繞組內部阻抗也要相等(要測量),聯接組別三角或歪,如兩臺統一接法這項符合;運行轉速要相等。這些都達到就能并列使用。