zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-31 22:49
請各位大俠幫忙看看這個錯誤該怎么解決!

程序編譯通過,下載到PLC里面之后,運行時提示

:C寄存器使用超過范圍
錯誤地址:131

請各位提示下,C寄存器是指計數器嗎?超過范圍一般是什么原因造成?
有錯誤地址,這個地址是指第131行,還是指第131步?
有什么思路可以調試?
我使用了C224,程序中用了上下數,還比較了C224和直接數K3 K0 的大小。問題出在哪里呢?
給我一根杠桿,一個支點
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-01 07:17
在編程手冊中的ES機種中沒有C224這個計數器。就是說在ES機種中C224是不存在的。換個計數器編號。
[ 此帖被匯榮鋁業在2011-04-01 07:24重新編輯 ]