樓主  發表于: 2011-03-31 08:32
用一交流變壓器把220V變成6.3V再接上整流橋變出來的直流電怎么是70V的呢?
整流橋不就是交流變直流么怎么會把電壓升高了呢?
換了3個好的都是這樣?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hswangliqun) 優秀文章
    小數點
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看小數點的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-03-31 22:59
    不用說了,肯定是用倍壓整流了啦!我公司有臺設備也就是這樣的