西門子S7-300 在停機停電時 可以插拔MMC卡嗎 有什么注意事項 謝謝
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-30 15:47
完全可以
自己的事情自己做.
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-30 21:37
引用
引用第3樓kuang7于2011-03-30 16:42發表的  :
昨天機器停機檢修 機器停機停電拔下MMC卡看下型號還原 今天開機送電S7-300 指示燈顯示STOP(旋鈕在RUN) 用 S7-300旋鈕復位后 放到RUN指示燈顯示正常 但機器面板和變頻器通訊錯誤 是什么原因請指教

S7 300  PLC通電后會將EEPROM(存儲卡)的程序復制到RAM(PLC內存)里面。
RAM沒有斷電保存的功能,所以PLC停電數據就丟失,當PLC運行后在不斷電的情況下可以取出程序存儲卡,