gk2011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 235 點
下載積分: 712 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-05-19
最后登錄: 2023-04-04
查看gk2011的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-29 22:39
機器運行一段時間漏電保護器就動作,請問是什么原因?(機器帶變頻器)拆除N線,E線有時候就不跳。。。
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-30 07:07
除了變頻器外,在開關電源上使用漏電保護器,也可能會跳閘。在開關電源的主回路中有一部分為濾波電路,L和N間串兩個電容,中間點接到供電處接地。事實上你該點不接地的話,對地(或N)就會有110V的電壓。
簽名無效了,麻雀不見了!