lvdunbing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 104 點
下載積分: 623 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2011-03-16
最后登錄: 2016-11-16
查看lvdunbing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-28 12:46
我現在想用CP1E-N型的PLC與溫控模塊通信,控制4個電鍍槽的溫度,探頭選用PT100,另控制6臺整流機,用海泰克觸摸屏作上位機,請PLC及溫控模塊如何選型?有沒有它們之間的程序?qū)嵗,謝謝,盼!
tlq302
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 496 個
工控威望: 556 點
下載積分: 6276 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2008-08-08
最后登錄: 2024-10-13
查看tlq302的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-18 19:05
用TS104就可以了。可以接4個熱電阻。
tlq302
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 496 個
工控威望: 556 點
下載積分: 6276 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2008-08-08
最后登錄: 2024-10-13
查看tlq302的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-18 19:06
上面的寫錯了 用TS102就可以了?梢越4個熱電阻。我做過此類的設備。