樓主  發表于: 2011-03-28 09:23
圖片:
請哪位熟悉三菱的大俠分享一下經驗,問一下三菱FX3UPLC最多支持幾路脈沖(高數計數)輸入呢?就計數,沒有高數比較其它的,手冊上寫的是6路X0---X5   100KHZ,X6、X7 10KHZ,這是說的是不另加模塊就可以支持8路?有朋友說就三路,X0--X2。我看了說明書,也搞不太清楚。請指教,謝謝。
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 573(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-12-18
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-28 12:07
回樓上的!
3U是替換2N的!
3G是替換1N的!
回樓主!
3U本體單相單計數最多是8路!
單相雙計數是2路!
雙相雙計數也是2路
樓主留言:
熱心助人  謝謝您的回答,我問過了三菱的技術支持,是這樣的。但是我感覺3G是替換3U的吧?
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 573(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-12-18
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-30 17:29
哈哈,三菱有個FX的配置軟件!你們可以玩玩!看看到底3G可以控制多少點!
3U不加CC-LINK是256,
3G是128,
難道還有越升級越差的道理!
樓主留言:
熱心助人  我們以前多用3U的,有一次用了一臺3G的,同款的3G的便宜些,但是后來發現3G的不穩定。