jiesiliu10
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jiesiliu10的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-27 18:47
1...M8002是開機脈沖,只在“STOP”轉到“SUN”狀態的第一個掃描周期導通:?jiǎn)栴}是,SUN是怎樣的意思,雖然我上網搜索了,但不太明白,大家可以舉例子我聽聽么,辛苦大家了。
2。。M8013是一秒脈沖?問題是,什么叫一秒脈沖?是通斷時間都是一秒的脈沖,還是只通一秒就斷的脈沖????大家可以詳細解答下么,小弟比較的笨拙。
3。。。還有M8034,當用戶程序驅動M8034時,輸出Y10是禁止的??問題是,只有Y10是被禁止??規定只禁止Y10?怎么禁止法???



以上辛苦各位老大了,謝謝大家!
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-08 20:25
M8002是STOP轉到RUN   只接通一下(一個掃描周期)      再次STOP轉到RUN  時再接通一個掃描周期
M8000是STOP轉到RUN   就一直接通 (除非RUN 轉到STOP)
M8013是  周期為1秒脈沖,ON 0.5秒,OFF 0.5秒  也就是一秒鐘接通一次
M8034是當其置ON時。禁止輸出,所有Y無輸出(就算Y的條件滿足也無輸出,除非M8034為OFF)
M8033是當其置ON時,PLC    由 RUN 轉到STOP所有輸出保持