mnbvcxz
自學成才,
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 196 點
下載積分: 511 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2009-08-01
最后登錄: 2024-06-22
查看mnbvcxz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-26 12:30


無奈學藝不精!煩請位指教一二,兄弟我用PRO-FACE觸摸屏和三菱FX-1N通訊PLC沒有什么反應!是不是還要兩者還要設置配對才行呢?望請賜教……





為了這個通迅我有幾天都沒睡好覺。!參數都按說明設置好的!就是連不到PLC以為連接線不行買了條GP-FX專用的也不行這次兄弟我真的頭大了!是不是屏還要手動設置呢?拜望各位高手相助……
好學
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-26 21:35
設置屏幕參數,設置好后重新上電,選擇FX協議,忘記了,記得本網站有這個資料,你的如果是FX-CPU口是這樣設置波特率:9600 4-LINE  7  1  EVEN 只要電纜無問題絕對OK,和232BD就需要再查找其他資料了
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。