變頻器干擾通訊如何解決,變頻器一啟動,通訊就會斷斷續續的,按鈕不聽使喚,用的是485通訊,我用的是步科的文本和臺達E系列變頻器的內置PLC通訊,485線用了10米,大家哪位有高招?發表下
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-26 10:24
引用
引用第3樓wsir123于2011-03-26 09:57發表的  :
雙絞加屏蔽,抑制共模干擾。

還要注意跟動力線分開布線。
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-26 11:26
可以用的,交流電抗器加在輸入側,磁環加在輸入側和輸出側。
樓主留言:
磁環加載通訊線上吧?
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-26 13:48
引用
引用第6樓liuxianhua于2011-03-26 11:26發表的  :
可以用的,交流電抗器加在輸入側,磁環加在輸入側和輸出側。

加在變頻器電源輸入側及輸出側